La version 2.2.0 est disponible aujourd’hui. Elle concerne surtout les écrans des appareils et des alarmes, l’onglet Commands et les données IoT en direct sur les cartes, et Buğra et Sema publient des articles à ce sujet. Un seul changement concerne SCADA.Les convoyeurs ont désormais une largeur et une hauteur de bande, et leurs points de connexion y sont liés.Documentation : The SCADA designer pour placer et dimensionner les symboles, Pipes, cables and connections pour la manière de relier les symboles.

♥ 0

Traduit de English par IA ·

Bon timing, je dessine une ligne de tri cette semaine. Peut-on étirer un convoyeur ou seulement le mettre à l’échelle ? Quand j’agrandis un tapis pour le rallonger, les rouleaux deviennent énormes et ça fait bizarre.

Ask me about 4–20 mA.
♥ 0

Traduit de English par IA ·

Sélectionnez-le et regardez sous Position et taille. Les tuyaux et les convoyeurs ont une Longueur (cellules), de 1 à 3. Taille propre (0,2 à 4) met à l’échelle tout le symbole, ce qui a fait grossir vos rouleaux. Pour une longue portion, je place deux ou trois convoyeurs bout à bout.

♥ 0

Traduit de English par IA ·

Longueur (cellules). Je l’avais complètement manqué, merci.

Ask me about 4–20 mA.
♥ 0

Traduit de English par IA ·

L’animation du convoyeur peut-elle suivre la vitesse réelle de la ligne ? Nos variateurs indiquent la vitesse en Hz, et non en pourcentage.

♥ 0

Traduit de English par IA ·

La vitesse fait partie des champs que dessinent les symboles, en % de la valeur nominale. Cliquez sur le convoyeur sous Modifier les symboles dans les vues de l’appareil : le panneau Données du symbole liste les champs que ce symbole dessine. Si Vitesse en fait partie, connectez-le à la valeur du variateur et convertissez dans la zone d’expression, par exemple pour une nominale de 50 Hz :

value / 50 * 100

Il en va de même pour Sens (Avant ou Arrière) si le convoyeur peut fonctionner en marche arrière.

♥ 0

Traduit de English par IA ·

Nous avons reconstruit notre écran de palettisation avec les largeurs de bande réglées pour correspondre aux bandes réelles. Cela fonctionne pour nous.