2.2.0 : sources de données IoT dans les tableaux de bord, avec mises à jour en direct
Traduit de English par IA ·
La version 2.2.0 est disponible. Pour les tableaux de bord, elle apporte des sources de données IoT : appareils, alarmes et télémesure, avec mises à jour en direct.La liste des sources, celles qui sont en direct et le fonctionnement de la fenêtre temporelle sont décrits dans Data sources and parameters. Build your first dashboard les utilise pour une carte de valeur et un graphique linéaire.Les écrans des appareils et des alarmes, l’onglet Commands et le journal des appareils de la même version font l’objet d’un article distinct, de même que les modifications du convoyeur SCADA.
2.2.0 is out. For dashboards it brings IoT data sources: devices, alarms and telemetry, with live updates.
The list of sources, which of them are live and how the time window works is on Data sources and parameters. Build your first dashboard uses them for a value card and a line chart.
The device and alarm screens, the Commands tab and the device log from the same release have their own post, and so do the SCADA conveyor changes.
Traduit de English par IA ·
La jauge liée à la valeur A d’un appareil (en direct) réagit instantanément. Le tableau d’environ 40 appareils à côté accuse un retard allant jusqu’à 30 secondes. Est-ce que « Polled » dans la colonne Live de la documentation signifie cela ?
Gauge bound to A value of a device (live) reacts instantly. The table of about 40 devices next to it lags by up to 30 seconds. Is that what Polled in the docs’ Live column means?
Traduit de English par IA ·
Oui, si le tableau affiche « Latest values of many devices » : cette source est interrogée (polled), donc le tableau se rafraîchit selon son intervalle. Les sources en direct sont « A value of a device », « Device readings over time », « Devices », « Alarms » et « Alarm counts ». Un tableau paginé côté serveur ne se met pas non plus à jour en direct. Si 30 secondes vous semblent trop lentes, réduisez « Refresh every (seconds) » sur cette carte.
Yes, if the table reads Latest values of many devices: that source is polled, so the table refreshes on its interval. The live ones include A value of a device, Device readings over time, Devices, Alarms and Alarm counts. A table that pages on the server never updates live either. If 30 seconds is too slow for you, lower Refresh every (seconds) on that card.
Traduit de English par IA ·
Mon graphique en courbes reste vide, mais la carte de valeur à côté affiche correctement la température. Même appareil, même clé. L’appareil envoie ceci :
{"temperature":"21.4","hum":"55"}
Qu’est-ce que je rate ?
My line chart stays empty but the stat card next to it shows the temperature fine. Same device, same key. The device sends this:
{"temperature":"21.4","hum":"55"}
What am I missing?
Traduit de English par IA ·
Les guillemets. "21.4" est enregistré comme texte, et seules les valeurs numériques ont un historique de graphique ; la carte de statistiques affiche donc la dernière valeur et le graphique n’a rien à tracer. Envoyez {"temperature":21.4,"hum":55}. Détails dans Nombres, texte et valeurs vrai/faux.
The quotes. "21.4" is stored as text, and only numbers have a chart history, so the stat card shows the latest value and the chart has nothing to draw. Send {"temperature":21.4,"hum":55}. Details on Numbers, text and true/false values.
Traduit de English par IA ·
corrigé dans le sketch (String() était utilisé partout), le graphique se remplit maintenant. Les anciens points manquent toujours, mais je peux m’en accommoder
fixed in the sketch (was using String() on everything), chart is filling up now. the old points stay missing but I can live with that
Traduit de English par IA ·
Combien d’appareils un tableau peut-il afficher ? Nous avons environ 700 compteurs sous un même profil.
How many devices can one table show? We have around 700 meters under one profile.
Traduit de English par IA ·
Au maximum 500 lignes par source ; au-delà, le tableau indique combien il en affiche. Avec 700 sous un même profil, j’ajouterais un paramètre ou un filtre sur une clé pour qu’un tableau ne couvre qu’un groupe de compteurs à la fois.
At most 500 rows per source; past that the table says how many it is showing. With 700 under one profile I’d add a parameter or a key filter so a table covers one group of meters at a time.
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.
Rejoignez la discussion
Connectez-vous pour poser et répondre à des questions, aimer les messages utiles et marquer la réponse qui a résolu votre problème. Chaque contribution rapporte des points et des niveaux.