2.2.0: IoT-Datenquellen für Dashboards, mit Live-Updates
Von English mit KI übersetzt ·
2.2.0 ist da. Für Dashboards bringt sie IoT-Datenquellen mit: Geräte, Alarme und Telemetrie, mit Live-Updates.Die Liste der Quellen, welche davon live sind und wie das Zeitfenster funktioniert, steht unter Data sources and parameters. Build your first dashboard verwendet sie für eine Wertkarte und ein Liniendiagramm.Die Geräte- und Alarmansichten, der Commands-Tab und das Geräteprotokoll aus derselben Version haben einen eigenen Beitrag, ebenso die SCADA-Förderband-Änderungen.
2.2.0 is out. For dashboards it brings IoT data sources: devices, alarms and telemetry, with live updates.
The list of sources, which of them are live and how the time window works is on Data sources and parameters. Build your first dashboard uses them for a value card and a line chart.
The device and alarm screens, the Commands tab and the device log from the same release have their own post, and so do the SCADA conveyor changes.
Von English mit KI übersetzt ·
Das Anzeigeinstrument, das an den A-Wert eines Geräts gebunden ist (live), reagiert sofort. Die Tabelle mit etwa 40 Geräten daneben hinkt um bis zu 30 Sekunden hinterher. Bedeutet das die Angabe Polled in der Spalte Live der Dokumentation?
Gauge bound to A value of a device (live) reacts instantly. The table of about 40 devices next to it lags by up to 30 seconds. Is that what Polled in the docs‘ Live column means?
Von English mit KI übersetzt ·
Ja, wenn die Tabelle „Latest values of many devices“ anzeigt: Diese Quelle wird abgefragt (polled), daher aktualisiert sich die Tabelle in ihrem Intervall. Die Live-Quellen sind „A value of a device“, „Device readings over time“, „Devices“, „Alarms“ und „Alarm counts“. Eine Tabelle, die serverseitig paginiert, aktualisiert sich ebenfalls nie live. Wenn Ihnen 30 Sekunden zu langsam sind, senken Sie auf dieser Karte den Wert von „Refresh every (seconds)“.
Yes, if the table reads Latest values of many devices: that source is polled, so the table refreshes on its interval. The live ones include A value of a device, Device readings over time, Devices, Alarms and Alarm counts. A table that pages on the server never updates live either. If 30 seconds is too slow for you, lower Refresh every (seconds) on that card.
Von English mit KI übersetzt ·
Mein Liniendiagramm bleibt leer, aber die Kennzahlenkarte daneben zeigt die Temperatur korrekt an. Gleiches Gerät, gleicher Schlüssel. Das Gerät sendet Folgendes:
{"temperature":"21.4","hum":"55"}
Was übersehe ich?
My line chart stays empty but the stat card next to it shows the temperature fine. Same device, same key. The device sends this:
{"temperature":"21.4","hum":"55"}
What am I missing?
Von English mit KI übersetzt ·
Die Anführungszeichen. "21.4" wird als Text gespeichert, und nur Zahlen haben einen Diagrammverlauf. Deshalb zeigt die Kennzahlkarte den letzten Wert an, und das Diagramm hat nichts zum Zeichnen. Senden Sie {"temperature":21.4,"hum":55}. Details unter Zahlen, Text und Wahr/Falsch-Werte.
The quotes. "21.4" is stored as text, and only numbers have a chart history, so the stat card shows the latest value and the chart has nothing to draw. Send {"temperature":21.4,"hum":55}. Details on Numbers, text and true/false values.
Von English mit KI übersetzt ·
im Sketch behoben (es wurde überall String() verwendet), das Diagramm füllt sich jetzt. Die alten Punkte fehlen weiterhin, aber damit kann ich leben
fixed in the sketch (was using String() on everything), chart is filling up now. the old points stay missing but I can live with that
Von English mit KI übersetzt ·
Wie viele Geräte kann eine Tabelle anzeigen? Wir haben etwa 700 Zähler unter einem Profil.
How many devices can one table show? We have around 700 meters under one profile.
Von English mit KI übersetzt ·
Pro Quelle maximal 500 Zeilen; darüber hinaus zeigt die Tabelle an, wie viele sie anzeigt. Bei 700 unter einem Profil würde ich einen Parameter oder einen Schlüsselfilter hinzufügen, damit eine Tabelle jeweils nur eine Gruppe von Zählern abdeckt.
At most 500 rows per source; past that the table says how many it is showing. With 700 under one profile I’d add a parameter or a key filter so a table covers one group of meters at a time.