Novedad: el cortafuegos de IA supervisa toda la plataforma y explica cada incidente con palabras sencillas. Vea cómo funciona

2.2.2: los dispositivos detrás de una puerta de enlace envían datos y reciben comandos a través de ella

2.2.2: los dispositivos detrás de una puerta de enlace envían datos y reciben comandos a través de ella

7 4

Traducido del English por IA ·

La 2.2.2 sale hoy. Para quienes usan puertas de enlace: ahora existe una API de puerta de enlace. Los dispositivos detrás de una puerta de enlace envían sus datos y reciben comandos a través de ella.De la misma versión: el editor de perfiles de dispositivo establece el perfil que reciben los nuevos dispositivos hijos.Documentación: Gateways and devices behind a gateway para la visión general, Devices behind a gateway para cada tema y carga útil, y Commands to devices behind a gateway.Los despliegues de firmware y los certificados de dispositivos también están en la 2.2.2; Buğra y Kuray se encargan de ellos.

♥ 0

Traducido del English por IA ·

Justo a tiempo. Tengo una Pi 4 que lee seis medidores de energía por RS-485 con pymodbus. ¿A qué topic van las lecturas y necesitan los medidores sus propios tokens?

♥ 0

Traducido del English por IA ·

Los medidores nunca reciben credenciales. La Pi inicia sesión como un solo dispositivo, y en ese dispositivo activas Este dispositivo es una pasarela. Su perfil debe usar el esquema de topics v1/ por defecto. Luego publica para los hijos con QoS 1, telemetría indexada por el nombre del hijo:

topic: v1/gw/telemetry
{
  "Meter 1": {"values": {"kwh": 1203.4, "voltage": 229.8}},
  "Meter 2": {"values": {"kwh": 88.1}}
}

Un hijo se crea la primera vez que la pasarela lo menciona. Envía v1/gw/connect con un type que sea exactamente el nombre de uno de tus perfiles si quieres que se asigne a ese perfil; de lo contrario, recibe el Profile of new children del perfil de la pasarela. Los comandos para un medidor llegan a la Pi por v1/gw/rpc.

♥ 0

Traducido del English por IA ·

El mío se conecta bien y luego se desconecta tras dos o tres mensajes gw. La telemetría básica del dispositivo desde la misma caja funciona.

Timestamps in UTC or it didn't happen.
♥ 0

Traducido del English por IA ·

Parece que el dispositivo no está marcado como pasarela. Tres topics v1/gw/* rechazados en un minuto cierran la sesión. Edite el dispositivo y active Este dispositivo es una pasarela.

♥ 0

Traducido del English por IA ·

Era eso. Gracias Serhat.

Timestamps in UTC or it didn't happen.
♥ 0

Traducido del English por IA ·

¿Cuántos dispositivos hijos puede manejar una pasarela? Tenemos una línea con unos 300 esclavos Modbus repartidos en dos pasarelas.

♥ 0

Traducido del English por IA ·

El perfil de gateway tiene por defecto un máximo de 500 hijos por gateway (Max children of a gateway), limitado por su plan y por un techo de la plataforma de 1.000. Cada hijo cuenta para su límite de dispositivos, así que compruebe primero eso con 300 hijos.

♥ 0
Viendo 8 entradas – de la 1 a la 8 (de un total de 8)