Neu: Die KI-Firewall überwacht die gesamte Plattform und erklärt jeden Vorfall in einfachen Worten. So funktioniert es

2.2.2: Geräte hinter einem Gateway senden Daten und empfangen Befehle über es

2.2.2: Geräte hinter einem Gateway senden Daten und empfangen Befehle über es

7 4

Von English mit KI übersetzt ·

2.2.2 ist heute erschienen. Für alle, die Gateways betreiben: Es gibt jetzt eine Gateway-API. Geräte hinter einem Gateway senden ihre Daten und empfangen Befehle darüber.Aus demselben Release: Der Geräteprofil-Editor legt das Profil fest, das neue untergeordnete Geräte erhalten.Dokumentation: Gateways and devices behind a gateway für den Überblick, Devices behind a gateway für alle Topics und Payloads sowie Commands to devices behind a gateway.Firmware-Rollouts und Gerätezertifikate sind ebenfalls in 2.2.2 enthalten; Buğra und Kuray kümmern sich darum.

♥ 0

Von English mit KI übersetzt ·

Perfektes Timing. Ich habe einen Pi 4, der sechs Energiezähler über RS-485 mit pymodbus ausliest. Auf welches Topic gehen die Messwerte, und brauchen die Zähler jeweils eigene Tokens?

♥ 0

Von English mit KI übersetzt ·

Die Zähler erhalten nie Zugangsdaten. Der Pi meldet sich als ein Gerät an, und auf diesem Gerät aktivieren Sie Dieses Gerät ist ein Gateway. Dessen Profil muss das Standard-Topic-Schema v1/ verwenden. Anschließend veröffentlicht er für die untergeordneten Geräte mit QoS 1 Telemetriedaten, die mit dem Namen des untergeordneten Geräts als Schlüssel versehen sind:

topic: v1/gw/telemetry
{
  "Meter 1": {"values": {"kwh": 1203.4, "voltage": 229.8}},
  "Meter 2": {"values": {"kwh": 88.1}}
}

Ein untergeordnetes Gerät wird beim ersten Erwähnen durch das Gateway angelegt. Senden Sie v1/gw/connect mit einem type, der exakt dem Namen eines Ihrer Profile entspricht, wenn das Gerät diesem Profil zugeordnet werden soll; andernfalls erhält es das Profil „Profile of new children“ des Gateway-Profils. Befehle für einen Zähler erreichen den Pi über v1/gw/rpc.

♥ 0

Von English mit KI übersetzt ·

Meins verbindet sich problemlos, wird dann aber nach zwei oder drei gw-Nachrichten getrennt. Einfache Gerätetelemetrie vom selben Gerät funktioniert.

Timestamps in UTC or it didn't happen.
♥ 0

Von English mit KI übersetzt ·

Es klingt, als wäre das Gerät nicht als Gateway markiert. Drei abgelehnte v1/gw/*-Topics innerhalb einer Minute beenden die Sitzung. Bearbeiten Sie das Gerät und aktivieren Sie Dieses Gerät ist ein Gateway.

♥ 0

Von English mit KI übersetzt ·

Das war es. Danke Serhat.

Timestamps in UTC or it didn't happen.
♥ 0

Von English mit KI übersetzt ·

Wie viele Kindgeräte kann ein Gateway verwalten? Wir haben eine Linie mit etwa 300 Modbus-Slaves an zwei Gateways.

♥ 0

Von English mit KI übersetzt ·

Das Gateway-Profil hat standardmäßig eine Obergrenze von 500 Child-Geräten pro Gateway (Max children of a gateway), begrenzt durch Ihren Tarif und durch eine Plattformgrenze von 1.000. Jedes Child-Gerät zählt auf Ihr Geräte-Limit, prüfen Sie daher zuerst, ob Sie mit 300 Child-Geräten innerhalb des Limits liegen.

♥ 0