400 metrelik RS485 hattının sonundaki sensörler öğlen saatlerinde düşüyor

400 metrelik RS485 hattının sonundaki sensörler öğlen saatlerinde düşüyor

Çözüldü 7 6

Yazılımcıyım ama 24 yıldır enerji sahalarındayım, kablo tarafına da bulaştım artık. Bir GES sahasında panel arkası sıcaklık sensörleri koyduk: 14 tane Modbus RTU sensör, tek RS485 hattı boyunca dizili, en uzaktaki pano kabininden yaklaşık 400 m. Besleme de aynı kabloda, kabindeki 12V adaptörden. Kablo 2 x 2 x 0.75 mm² ekranlı, bir çift data, bir çift besleme.

Gateway okuyup Hermetry’ye child olarak gönderiyor. Sabahları her şey normal. Öğleye doğru son 4 sensör sırayla “offline” oluyor, akşamüstü geri geliyor. Sensörün datasheet’i 9-30V diyor. Uç noktada multimetreyle ölçtüm, sabah 9.4V, öğlen 8.6V civarı. Isıyla bakır direnci artıyor, biliyorum ama bu kadar mı? Çözüm kalın kablo mu, başka bir şey mi?

♥ 0

Sensörler kaç mA çekiyor, datasheet’te var mı?

♥ 1

Her biri 15-25 mA arası, ısıtıcılı versiyon değil.

♥ 1

Ekranı iki uçtan da topraklamadınız değil mi? Bizde bir hatta topraklama döngüsü yüzünden benzer saçmalıklar olmuştu.

♥ 0

Hesap yapalım: 0.75 mm² bakır kabaca 25 Ω/km, gidiş dönüş 800 m, 20 Ω civarı. 14 sensör x 20 mA = 0.28 A, hepsi uçta olsa 5.6V düşüm. Dağıtık oldukları için daha az ama yakın.

Ağ geçidi yine bağlanıyor…
♥ 0

Keskin’in hesabı doğru, sıcaklık da üstüne biniyor: bakırın direnci derece başına yaklaşık %0.4 artıyor, panel arkasında kablo 65-70 °C’yi görüyorsa direnç %15-20 artar. Sabah 9.4V ile sınırdaydın, öğlen 9V’un altına inince en uçtakiler sırayla resetleniyor. Bir sahada aynı tabloyu yaşadık, şöyle çözdük:

  1. Beslemeyi 24V’a çıkardık. Sensörler 9-30V kabul ediyorsa en ucuz ve etkili adım bu: aynı güç için akım yarıya iniyor, düşüm de yarıya, üstelik 15V’luk pay kalıyor.
  2. Besleme için ikinci çifti de paralel kullanmak mümkünse kullanın, ama data çiftini beslemeye katmayın.
  3. Adaptörü kabinde bıraktık ama çıkışına 24V DIN ray güç kaynağı koyduk, ucuz adaptörlerin yük altında gerilimi de düşüyor.

Oğuz’un dediği de önemli: ekranı tek uçtan, kabin tarafında toprakla.

Bir şey daha: sensörünüzün besleme gerilimini bir register’dan veriyorsa onu da okuyup Hermetry’ye gönderin ve 10V altı için bir uyarı kuralı kurun. Bu sefer sensörler düşmeden önce haberiniz olur.

Kayıtta yoksa olmamıştır.
Kabul edilen çözüm♥ 6

Hermetry’de offline olma saatlerini panel sıcaklığıyla aynı grafiğe koyunca bu ilişki çok net görünüyordur, rapor için iyi bir kanıt.

♥ 2

24V DIN ray kaynağı taktık, uç noktada öğlen 21.8V ölçtüm. Üç gündür tek bir sensör düşmedi. Sensörlerin besleme register’ı varmış, onu da gönderiyorum, Tuğba hanımın dediği grafiği de rapora koydum. Ekran zaten tek uçtan bağlıymış.

♥ 2