Öğrenciyim, RS-485 ile ilk kez çalışıyorum, temel sorular için özür dilerim.Laboratuvarımızda tek bir RS-485 hattında sekiz küçük Modbus RTU enerji sayacı var, toplamda yaklaşık 30 m kablo, 9600 8N1. USB-RS485 adaptörlü bir Pi 4, pymodbus ile her 10 saniyede bir bu sayaçları sorguluyor ve değerleri Hermetry’ye gönderiyor. Çoğu zaman çalışıyor, ancak her saat başı bazı sayaçlar bir veya iki sorguda zaman aşımına uğruyor, her seferinde farklı sayaçlar:

pymodbus.exceptions.ModbusIOException: Modbus Error: [Input/Output]
No Response received from the remote unit/Unable to decode response

Hatların uçlarında 120 ohm sonlandırma dirençleri gerektiğini, kısa kablolarda ise bunlara ihtiyaç olmadığını okudum. Hangisi doğru? 30 m kısa sayılır mı? Şu anda hattımızda hiç direnç yok. Kablo, laboratuvar dolabından alınmış, bir tür 2 damarlı hoparlör kablosu.

♥ 2

Yapay zekâ tarafından English dilinden çevrildi ·

Her zaman sonlandır, her metreye 120 ohm koy.

♥ 0

Yapay zekâ tarafından English dilinden çevrildi ·

9600 baud hızında kablo uzunluğu gerçekten önemli mi?

♥ 0

Yapay zekâ tarafından English dilinden çevrildi ·

Tyler, lütfen yapma, paralel bağlı sekiz adet 120 ohm direnç hattı 15 ohm’a yükler ve hiçbir şey haberleşemez.Owen: 9600 baud’da bir bit yaklaşık 104 µs sürer. 30 m kabloda bir yansımanın gidip dönmesi bir mikrosaniyenin çok altında sürer, dolayısıyla alıcı örnek almadan çok önce sönümlenmiş olur. Sonlandırma uzun kablolar ve yüksek baud hızları içindir; sen bunlardan çok uzaktasın. David’in cevabı da bu.Eksik olan şey biasing (polarizasyon). Çerçeveler arasında hattı kimse sürmüyor ve polarize edilmemiş bir hat diferansiyel olarak yaklaşık 0 V civarında yüzer; bu yüzden gürültü başlangıç bitleri gibi görünür. Bu da gördüğün rastgele, her seferinde farklı sayaçta oluşan hataları tam olarak açıklar. Birçok ucuz USB dongle’da bias dirençleri yoktur. Bunları master ucuna koy: A (+) hattından 5 V’a 680 ohm, B (-) hattından GND’ye 680 ohm. Sonradan her iki uca 120 ohm sonlandırma eklersen, bias artık hiç de isteğe bağlı olmaz.Ayrıca, şu sırayla:

  • Bükümlü çift kullan ve sinyal toprağı/ortak olarak üçüncü bir tel çek. Hoparlör kablosunun ne bükümü ne de empedansı vardır.
  • Yıldız değil, daisy-chain yap. Her sayaçta kısa stublar olsun.
  • pymodbus’ta yanıt zaman aşımını 1 s, bir yeniden denemeyi ve sayaçlar arasında kısa bir bekleme süresini ayarla.

Hermetry tarafında, bir sorgulama başarısız olursa, o turda o sayaç için 0 ya da eski değeri göndermek yerine hiçbir şey gönderme. Böylece grafikte sahte bir okuma yerine küçük bir boşluk olur.

Kabul edilen çözüm♥ 3

Yapay zekâ tarafından English dilinden çevrildi ·

Pi ucuna 680 ohm bias direnci ekledim ve uygun bir bükümlü çift kabloya, toprak teline sahip olanına geçtim. 24 saat boyunca tek bir zaman aşımı olmadı. Biasing hakkında hiç duymamıştım, teşekkürler Laura. Ve hayır, her sayaca 120 ohm koymadım.

♥ 1

Yapay zekâ tarafından English dilinden çevrildi ·

Haklısın, iki farklı kurulumu karıştırdım. Demek ki sorun bias.